| Предыдущая тема :: Следующая тема |
| Автор |
Сообщение |
Юлия
Зарегистрирован: 05.07.2005 Сообщения: 4 Откуда: Рига
|
Добавлено: Вт Июл 05, 2005 17:26 Заголовок сообщения: Кровельные воронки в "толстом" пироге |
|
|
Здравствуйте!
Меня интересует, как рассчитать кровельные воронки для пирога с дренажным слоем? В Вашем каталоге для "толстого" пирога указаны следующие типы воронок: HL62.1, HL65, HL160, HL350, HL64B.
Если у нас крыша 840 м2, а интенсивность дождя 79.5 л/с, какого диаметра и сколько необходимо установить воронок, чтобы в ливни вода беспрепятственно уходила? Слышала мнение, что рассчёт для пирога с дренажным слоем немного отличается.
С уажением,
Юлия |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Yuri
Зарегистрирован: 16.06.2005 Сообщения: 11 Откуда: УР Ижевск
|
Добавлено: Ср Июл 06, 2005 06:53 Заголовок сообщения: |
|
|
| А какой уклон кровли? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Юлия
Зарегистрирован: 05.07.2005 Сообщения: 4 Откуда: Рига
|
Добавлено: Ср Июл 06, 2005 09:44 Заголовок сообщения: |
|
|
| уклон 0.7% |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Yuri
Зарегистрирован: 16.06.2005 Сообщения: 11 Откуда: УР Ижевск
|
Добавлено: Ср Июл 06, 2005 10:50 Заголовок сообщения: |
|
|
| Диаметра 100 мм будет достаточно, а по количеству могу сказать только что бы расстояние междуни воронками не превышало 48 метров. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Юлия
Зарегистрирован: 05.07.2005 Сообщения: 4 Откуда: Рига
|
Добавлено: Ср Июл 06, 2005 11:44 Заголовок сообщения: |
|
|
| Спасибо, а рассчёт производится так же, как и для "тонкого" пирога крыши? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Yuri
Зарегистрирован: 16.06.2005 Сообщения: 11 Откуда: УР Ижевск
|
Добавлено: Ср Июл 06, 2005 12:06 Заголовок сообщения: |
|
|
| Диаметры зависят от расхода жидкости,а не от толщины пирога, расчет будет такой же и для "тонкого" пирога крыши. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Yuri
Зарегистрирован: 16.06.2005 Сообщения: 11 Откуда: УР Ижевск
|
Добавлено: Ср Июл 06, 2005 12:07 Заголовок сообщения: |
|
|
| Диаметры зависят от расхода жидкости,а не от толщины пирога, расчет будет такой же и для "тонкого" пирога крыши. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Гость
|
Добавлено: Чт Июл 07, 2005 16:14 Заголовок сообщения: |
|
|
Уважаемая Юлия!
Количество осадков, выпадающих на обычные и инверсионные кровли одинаково. Но количество воды, которая сходит к воронке, будет различным (по нашему мнению). Т.е. процесс будет растянут по времени, пока инверсионная кровля будет пропитываться водой. Когда это произойдет, то количество попадающей в воронку воды будет таким же, как и на обычной кровле.
Скорее всего нас может интересовать другой вопрос: какое же количество воды будет находиться в кровле, т.к. это увеличивает нагрузку на несущие конструкции.
Эти вопросы мы обсуждали с А.Я.Добромысловым. Он считает, что такие кровли надо считать также, как и дренажные системы (в зависимости от материалов в кровельном пироге). Но подробно этот вопрос не рассматривался.
Что касается Вашего случая, то количество воды, на кровле плащадью 840 кв.м будет = 6,72 л/с.
п.20.4 СНиП 2.04.01-85* гласит: на плоской кровле здания и в одной ендове необходимо устанавливать не менее двух водосточных воронок.
Например: если Вы выберете воронку HL62.1 с выпуском 75 мм, то ее максимальная пропускная способность = 6,7 л/с; с выпуском 110 мм - 7,67 л/с; с выпуском 160 мм - 11,05 л/с.
Ели Вы остановитесь на выпуске 75 мм, то у вас будет 50% запас по пропускной способности (т.к. не менее 2-х воронок). С увеличением диаметра выпуска этот запас будет еще больше.
С уважением,
Якушин Сергей,
технический представитель в России HL Hutterer & Lechner GmbH,
(095) 106-6864, Mail: hl@interma.ru |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
LexaDstyle
Зарегистрирован: 29.05.2009 Сообщения: 6
|
Добавлено: Ср Июл 15, 2009 18:37 Заголовок сообщения: |
|
|
Диаметра 100 мм будет достаточно, а по количеству могу сказать только что бы расстояние междуни воронками не превышало 48 метров.
_________________
У нас происходит только профессиональный ремонт мобильного телефона в этом городе. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Гость
|
Добавлено: Чт Мар 11, 2010 09:29 Заголовок сообщения: |
|
|
| Добрый день! Я использую воронки HL62, утеплительный слой пирога на кровле и плита перекрытия составляют 480мм и использую двухслойную гидроизоляцию. Какие дополнительные комплектующие мне необходимы к этой воронке, чтобы подвести к стоку? нужно ли использовать еще и HL65? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
|