СообщениеДобавлено: Чт Окт 29, 2009 21:52    Заголовок сообщения: Установка трапов Ответить с цитатой

Корпус трапа HL310NPr универсален- т. е. он может присоединяться к трубе диаметром 50 или 75 или 110 мм. Поэтому проход в корпусе трапа мал- он соответствует 50-й канализации. При подключении к 110-й канализации кажется, что трап не будет справляться, и хочется расширить проход, обрезав лишнее. В то же время на упаковке трапа изображена зачеркнутая пила. Значит ли это, что трап все же сможет пропустить требуемый расход и резать его не нужно? Извините за "детский" вопрос. Большое спасибо всем ответившим.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Гость






СообщениеДобавлено: Пт Окт 30, 2009 08:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

«Корпус трапа HL310NPr универсален- т. е. он может присоединяться к трубе диаметром 50 или 75 или 110 мм. Поэтому проход в корпусе трапа мал- он соответствует 50-й канализации. При подключении к 110-й канализации кажется, что трап не будет справляться, и хочется расширить проход, обрезав лишнее. В то же время на упаковке трапа изображена зачеркнутая пила. Значит ли это, что трап все же сможет пропустить требуемый расход и резать его не нужно? Извините за "детский" вопрос. Большое спасибо всем ответившим.»

Здравствуйте Владимир.
В prace и в каталоге указана пропускная способность трапа HL 310NPr – 0.5 л/с. Вне зависимости от диаметра присоединяемой трубы трап пропустит 0,5 л/с. Если «обрезать лишнее», то расход уменьшится.
С трапом HL 3100Pr (расход – 0,8 л/с) дела обстоят также.
Вернуться к началу
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Интерма -> Канализационное оборудование Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы можете начинать темы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах